Ver la versión completa : Algún esquema, componentes control de líquidos?
Scaramouche
25/02/2005, 22:43
Pues eso, a ver si alguien se anima y postea la construcción de un controlador para el nivel de nuestros acuarios.
Chabipoter
28/02/2005, 22:40
Aqui tienes un equemilla basado en una sonda para control de liquidos. Ya lo he puesto en otro foro y tengo que decir que la idea no es mia, aunque el esquema si que lo es. Espero que este bastante claro, yo no lo he constuido aun pero le voy a hacer en breve, si para entonces no lo ha hecho nadie ya lo explicare con fotos y todo eso.
http://img.photobucket.com/albums/v237/chabipoter/sinularia1/SDRACSC.jpg
A- Sonda Cevec C-7235
B- Pequeño rele a 12v.
C- Pequeña fuente de 12v.
D- Bomba de agua de deposito o electrovalvula del equipo de osmosis.
E- Fuente de 220v. un enchufe de casa.
Sympsodon
28/02/2005, 22:50
Muy interesante Chabipoter.
Tengo necesidad de realizar uno, pero mis conocimientos son nulos. :vaya:
Mi sump+refugio llega o al final de esta o durante la semana que viene. Cuando esté aquí te llamo y vemos esto de la sonda juntos.
Gracias.
Sympso. :playero:
Scaramouche
01/03/2005, 00:16
Ya he montado mi sistema de control de nivel, está chupaooooo.
No he seguido las sugerencias dadas, pero doy las gracias por ello.
Bueno yo estoy estudiando el diseño para la fabricacion de uno, estoy a la busca de los materiales.
Las caracteristicas tecnicas son mas o menos:
Menos de 0,00000001 wts
materiales de la sonda inerte al agua 100 %
mantenimiento nulo
menos de 6 € el conjunto ( excepto la urna o el deposito)
Ya os informare
Marca_ACME
01/03/2005, 21:12
ese le copiaremos, asi que pon los planos secretos :super_com
Chabipoter
01/03/2005, 22:57
Hey Scaramouche por que no nos cuentas como lo has hecho, asi veremos mas de una idea. Por cierto, en el esquema anterior solo he dibujado el sistema de rellenado, pero este deberia de tener una proteccion para que no se desborde el tanque principal en caso de no recibir el sumidero agua del acuario. La cosa se soluciona añadiendo otra sonda y otro rele esta vez en el acuario y nos controlaria la bomba de retorno del sumpt. Esto quedaria asi:
http://img.photobucket.com/albums/v237/chabipoter/sinularia1/Dibujo3.jpg
- F es la bomba de retorno al tanque principal
Si alguien tiene dudas, no dude en preguntar.
Por cierto Sympso, he leido algo de unos esquejes de ricordeas :complice: ya hablaremos de eso y de lo del sistema de relleno, un saludo.
Creo que la segunda sonda del acuario se puede eliminar pues el nivel del acuario lo controla el rebosadero o sifon. Donde baja el nivel es en el sump o refugio, en el acuario siempre hay el mismo.
si cureef pero.....y el que no tenga sump?????jajajajajajajajaja :contento:
Chabipoter
02/03/2005, 15:05
A ver, creo que me explique mal, el primer esquema lo pense para rellenar automaticamente el sumpt con una electrovalvula en el equipo de osmosis o con una bomba que en el esquema se llama " F ". Pensando luego en su funcionamiento me di cuenta de que si el rebosadero se atasca o desceba no bajara agua al sumpt, pero, como la bomba " D " si que seguira actuando, el nivel del sumpt bajara y la sonda del sumidero activara el rellenado automatico del mismo. Esto provocara que no pare de subir agua del sumpt al acuario, pero no bajara por la obstruccion o descebe del rebosadero. Imaginaros el resultado: no parara de rellenarse el acuario hasta que se moje un enchufe y salte la luz de casa.
Si os dais cuenta, es precisamente cuando no hay sumpt cuando no hace falta la segunda sonda, por que esta actuaria sobre el nivel del acuario y la unica llegada de agua a este es ella bomba " D ". No se si me he explicado bien. :no_tires_
Chabipoter
02/03/2005, 15:13
Ups, me acabo de dar cuenta de que no dibujé el rebosadero en el segundo esquema, a lo mejor vienen por ahí las confusiones, perdon cuando tenga un poco mas de tiempo lo corrijo.
Ok, entendido es una seguridad.
Creia que era para controlar el nivel del acuario...........
Perfecto asi.
Dziom el que no tenga sump se coge el primer dibujo y en vez del agua al sump va al acuario directamente.
La duda mia era sobre el siguiente dibujo con dos sondas.
Muy interesante chabipoter, pero mi pregunta es ¿Dónde puedo comprar todos esos componentes?
Y lo más importante Podeis mandar fotos...... Seria la leche.
Un saludo y gracias :super_com
Ipum, esos componentes los suelen vender en tiendas de electronica. yo tengo montado un igual, pero en ves de una sonda, es un interrupto de flotador vertical, y la bomba tb la encontre en una tienda de estas, funciona a 12 V, tiene un caudal flojito, puede funcionar en seco y eleva el agua a casi 2 m, es genial, pero MUY ruidosa cuando funciona :p
Hola Bioloco, tengo un problema resulta que esta mañana he ido a una tienda de electronica de Alicante y les he pedido lo siguiente:
- Sonda cevec (no la tienen pero me la pueden traer)
- Fuente de 12V (me han preguntado de cuantos Amperios)
- Rele de 12V (Igual que de cuantos amperios, y que si era simple....)
La cuestión es que me ha mareado más que simplificarme las cosas :pensamien , la cuestión es me podriais especificar más lo que me hace falta.
Espero vuestra ayuda :super_com
la fuente de alimentacion y el rele tienen que ser de igual o mayor amperaje que la sonda.-
Yo la verdad es que de electronica ando cortito, pero creo que Dziom ya te ha contestado, por cierto, si alguien no encuentra algun componente electronico y lo esta pasando mal de verdad para encontrarlo, lo puede adquirir aqui:
www.amidata.es
Esta gente tienen casi de todo en relacion con la electronica y materiales para ingenieria.
Enga un saludo.
javier perez barcala
16/04/2005, 00:52
bueno yo la proxima semana montare este tema basado en el esquema de chabipoter y en otro que viene a ser lo mismo pero lo vi en otro foro y no tiene rele,que por cierto que es el rele ,es absolutamente necesario o puede funcionar sin el,cual es su precio?
Mi idea es poner en el grifo una electrovalvula y tras esta la osmosis todo conectado a una cebek en el sump (bueno a dos por seguridad)para que el sump se rellene con agua de osmosis cuando baje el nivel,y otra cebek en el acuario para controlar la subida de agua por si acaso.
esto es mas o menos asi no?
pero eso que es el rele y que hace ?
Hola a todos.
Javier un rele es una especie de interruptor automatico, a lo mejor si te digo un contactor te suena mas......
Te explico.............( sencillamente)....... las sondas o mecanismos de nivel son un contacto que se cierra o se abre cuando recibe el contacto de agua, este contacto alimenta la bomba, electrovalvula u otro chisme.
Esto es lo basico, lo unico que este contacto suele ser delicado y no aguanta un consumo de una bomba o lo que le hayamos colocado.
Entonces ponemos el rele, que no es mas ni menos que otro contacto mas potente que se abre o se cierra mediante una bobina electrica que lleva dentro, esta se acciona con la corriente que le proporciona el contacto de la sonda.
Hay de varios tipos, el simple un contacto abierto que se cierra cuando se excita la bobina, tambien complejos un contacto abierto y uno cerrado , o varios abiertos y cerrados. Puedes tener varios contactos de varias clases con la unica alimentacion del contacto de la sonda o termostato, etc...
No se si te he aclarado algo o te he liado mas...... si sigues con dudas me preguntas.............. :feliz:
javier perez barcala
16/04/2005, 20:28
Bueno crueef si entiendo la funcion del rele eso me ha quedado claro y para una sonda cebek que rele ,es decir de que tamaño o potencia debe ser y cual es mas o menos su coste.
Gracias
Me alegra que lo hayas entendido....... :seguridad
Te digo........... cuando hablamos de potencia en un aparato de consumo lease bombas , resistencias, luces, etc... nos referimos al consumo que tiene su funcionamiento.... cuando hablamos de potencia en un aparato de corte o control, lease interruptor, contactor , rele, etc... nos referimos al consumo que aguantan sus contactos....
Por tanto tu rele debe tener una potencia acorde los aparatos que vaya a controlar..........
Ejemplo 1 bomba de 35 Wts. a 220 Volt. 35/220 = 0,15 Amperios tu rele debe aguantar 1 Amperio.
Ejemplo 2 resistencia de 500 Wts a 220 Vol. 500/220 = 2,27 A Tu rele debe de ser de 2,5 A
Ley de Ohm ( A = Consumo en amperios, W = potencia en vatios, V = voltaje)
A x V = W
W / V = A
W / A = V
AHi va la pedrà........ :partiendo
javier perez barcala
16/04/2005, 23:49
vale lo pillo una de esas sondas controlara una bomba de 3000l/h de 45W osease unos 0.20amperios con lo cual necesito un rele de 1 amperio ,
pero las otras dos controlaran una electrovalvula de 12voltios ,supongo que la operacion es la misma dividir los watios que consuma la electrovalvula entre 12 y asi sabre de cuantos amperios ha de ser el rele o me lo estoy inventando?
Lo bueno de esta aficcion es que al final uno se puede hacer en casa todo tipo de chaperon se aprende de todo ,si le empiezas a hablar a alguien que quiere iniciarse en esto de reles,watios,sondas y mogollon de cosas mas se asusta fijo es la leche .
Gracias .
Otra cosa como para la electrovalvula pondre dos sondas por seguridad (yo se lo que es la mitad del agua de tu acuario en el suelo del salon 3 veces por falta de una) las pondre en linea entonces necesito un rele para cada una o un solo rele del doble de amperage(esto se dice asi no?)
Por cierto en el caso de que no me quede otro remedio si no encuentro en mi ciudad el rele justo de los amperios que quiero pasa algo si esta sobredimensinado?
No pasa nada , mejor si esta sobredimensinado, ademas seguro que de 1 amperio no encuentras :partiendo lo mas seguro sea de 6 o mas , eso seria en cuenta cuando conectas algo muy potente para que no se queme, pero con los consumos que tratamos por aqui no hay problemas.
Si tienes un sump y le haces una division del mismo donde este la bomba, de los litros que tengas libre en el acuario, en caso de que el rebosadero se obstruya el agua que subira la bomba al acuario te cogera en el mismo y no necesitas tanto artilugio.............. ahora si te he liado ¿ NO? :partiendo
javier perez barcala
17/04/2005, 21:03
Si cureef tienes razon ya hay dentro del mueble suficientes cacharros con lo cual mantendre el espacio que hay en la zona de la bomba de retorno como hasta ahora asi en caso de fallo solo el agua que el acuario puede recoger .
Ahora bien yo cn un par de CEBEK quiero controlar una electrovalvula de 12Vconectada a la osmosis para crear asi un rellenador automatico ya que el rele estara sobredimensionado puedo conectar estas dos sondas o incluso tres en un solo rele de varios amperios o necesito uno por sonda.
No te preocupes que no me lias si mas o menos lo tengo claro pero esque ledoy mil vueltas que ya ha corrido en varias ocasiones el agua por el parquet y esta la cosa muy mala en relacion a ese tema con la señora es verme metido en el mueble del acuario y empezar a temblar,por eso quiero ir sobre seguro.
Gracias
Pero para que quieres tantas sondas
javier perez barcala
18/04/2005, 12:33
simplemente es por seguridad por si por cualquier motivo una falla la otra haria sufuncion,solo por eso
Supertutu
05/05/2005, 16:21
Buenas:
Perimitidme meter la nariz en este tema (Chabipoter ya me hecho un cable en su dia con esto en el otro foro), este sistema funciona de narices pero tiene un pequeño problema: La sonda requiere mantenimiento (Ya se que todos dais por sentado que lo requiere, pero os lo recuerdo), en mi experiencia y se bien GLU GLU GLU GLU por que lo digo, como mucho cada mes, sacarla limpiarla y a la carga de nuevo
PD: no es mala idea meter dos sondas y que solo accione el mecanismo de llenado cuando las dos esten abiertas, ¿pero como se conectarian?