Hola,

Dispongo como dice el título de un Aquaniveau conectado a una bombra SP3000 para la reposición del agua evaporada.

Hasta ahora todo funcionaba correctamente, pero ayer lo desconecté para reestructurar todo el cableado de la instalación y ahora esta "desprogramado" o eso quiero creer...

El Aquaniveau dispone de dos sondas que las utilizo en la opción 1, es decir una para controlar el deposito de agua de osmósis y la otra para controlar el nivel del sump.

Como lo tengo puesto actualmete.

Sensor 1: bolla del sump
Sensor 2: bolla del deposito de RO
Opción seleccionada: 1 (descrita anteriormente)

El problema: Coloco las bollas correctamente. Si el deposito de agua de reposición se queda con agua se desconecta la bomba peristálcia. Hasta aquí OK. (de aquí saco que no este estropeado el interior del aparato y el relé funcione).
Lo que no funciona es la bolla colocada en el sump, enciende y apaga la luz del sensor 1 (OK), pero no desconecta el relé y la bomba continua funcionando.

Donde esta el problema?

Gracias :pillastre

Percula
12/04/2005, 00:06
tienes que colocar la palanca selectora en la posición "2"